用觸摸屏控制頻率走外部端子啟動,但是給啟動信號不動。0頻率啟動的時候面板也不閃爍
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2006 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 7471 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-08-02
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-04 21:46
你是只有啟動信號,但沒有轉速信號啊,肯定不動
linking
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 91 點
下載積分: 208 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-04-03
最后登錄: 2025-08-02
查看linking的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-04-06 09:20
把a(bǔ)u斷開重新接上之后正常了
robert661122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 177 點
下載積分: 415 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-01
查看robert661122的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-04-07 11:57
啟動頻率要設定