樓主  發表于: 4天前
如題,一臺西門子300的PLC上掛著3個從站,有的時候只用2個從站,想從程序上禁用,不知道怎么做,用D_ACT_DP: 啟用/禁用 DP 從站試了也不行
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 2128 點
下載積分: 51038 分
在線時間: 2675(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2025-03-03
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
重新組態過吧
yubeier
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 64 點
下載積分: 80 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-02-15
最后登錄: 2025-03-03
查看yubeier的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
組態里三個從站,少一個會報總線故障。
如果要永久禁用,需要重新組態。
如果是要程序判讀,有幾個從站就用幾個,沒有的禁用。還不能報錯?沒玩過。期望有高手指點。