dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 277 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-03-28
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 37天前
5U控制一臺伺服走旋轉模式,脈沖模式接Y0和Y4。伺服定義如圖所示,我想請問PLC的以下參數如何設置? 下圖設置是否正確?
脈沖輸出模式
輸出軟元件(PULSE/CW
輸出軟元件(SIGN/CCW)
旋轉方向設置
單位設置
每轉的脈沖數
每轉的移動量
位置數據倍率

打400問了一下客服客戶說:plc側電機系統下不需要做每轉脈沖數和移動量的設置,主要修改伺服側的每轉脈沖數參數,PLC側每轉脈沖數和移動量的設置是否是空著?





  
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4590 個
工控威望: 7984 點
下載積分: 16920 分
在線時間: 3168(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-03-30
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 37天前
圖片:
這些都不需要設置的
樓主留言:
是設置定位這塊區域都不設置嗎?不設置怎么讓伺服轉呢?大佬能不能留個電話請教一下
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 277 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-03-28
查看dyysam513的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 36天前
是直接都不使用嗎?不使用用什么指令讓伺服轉?不使用的話我寫的指令伺服都不轉,還有沒有其他設置的地方?





  


矽能工控
自動化編程維護改造升級,微信同電話
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2025-03-29
查看矽能工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 36天前
就是這樣設置的呀

西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
中文就中文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 163 點
下載積分: 3803 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2024-11-13
最后登錄: 2025-03-30
查看中文就中文的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 36天前
匯川伺服器里面設置了沒有?線接對沒有?
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 2712 點
下載積分: 236 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-03-30
查看皮五的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 35天前
一般PLC側按你的定義來,比如1個脈沖0.01°,你要一圈360°,可以發送36000個脈沖,也可以發送3600個脈沖,
伺服那邊用分子分母來控制多少個脈沖轉一圈