配置1511T,V90伺服4臺,兩臺走同步,庫卡機器人。
現象,兩臺走同步得伺服,在靜止狀態下位置會莫名其妙的清零,零線接地,加抗干擾環都處理不了,找客服就說是干擾接地問題。
最后測試把v90伺服的網線和其它從站網線分開進PLC ,其它從站網線又經過一個從站模塊中轉后再進PLC,問題才解決掉。經歷分享出來,大家討論下,避免后面踩坑。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!
    zhaoaron
    zhaoaron
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1693 個
    工控威望: 5326 點
    下載積分: 4026 分
    在線時間: 846(小時)
    注冊時間: 2021-09-25
    最后登錄: 2025-01-23
    查看zhaoaron的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 前天
    感謝分享!
    ......
    amwaylihongw
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 7209 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2009-08-03
    最后登錄: 2025-01-23
    查看amwaylihongw的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 昨天
    感謝分享寶貴經驗