wwm_635
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 381 點
下載積分: 82 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2025-01-08
最后登錄: 2025-04-23
查看wwm_635的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-14 17:43
公司準備做退火爐,分好多個溫區,每個溫區一個帶485接口的智能溫控表控制。
現在想用西門子200Smart(需要的話)、昆侖通態MCGS觸摸屏。來對溫控表實現一鍵讀寫。這樣會用到輪詢程序。
就是這里的PLC和觸摸屏哪個是主站哪個是從站。溫控表肯定是從站了。
是不是只需要用觸摸屏做主站來控制溫控器,用不到PLC了,這樣能實現一鍵讀寫溫度值嗎?
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35402 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-03-07
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-14 17:47
PLC和溫控表485通信,觸摸屏只是顯示溫度。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-04-23
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-14 17:55
如果只是讀寫溫度,只用觸摸屏就可以了,有的儀表商會提供專用驅動,沒有就走M(jìn)odbus RTU,只需要組態,不用編程的。
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 178 點
下載積分: 3838 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-04-23
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-14 17:57
主站肯定是觸摸屏
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 569 點
下載積分: 6576 分
在線時間: 1393(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-04-22
查看ufo6363的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-01-14 18:19
我這邊退火爐都是MCGS直讀宇電多段儀表,
wwm_635
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 381 點
下載積分: 82 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2025-01-08
最后登錄: 2025-04-23
查看wwm_635的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-01-15 08:04
感謝各位熱心解答
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2144 點
下載積分: 2256 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-04-23
查看小八哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-01-15 08:43
圖片:
圖片:
兩個方案:1.直接MCGS 觸摸屏來通訊,  PLC的IO控制是否加熱    2.PLC來通訊,  PLC的IO控制是否加熱
然后就是  控制網絡了, 是1個485帶多    還是 分別獨立的485。 前面的話 省硬件成本,但是程序麻煩、響應差。 后面的 要花點錢  但是程序簡單,控制實時性好。
1帶多  輪詢就不說了。
分別獨立的485的話,常規有兩種。1.用串口服務器,通過MODBUS TCP 轉MODBUS RTU。2。用從站集線器,把多個儀表的寄存器地址重新分配。
下面的兩張圖片  一個是串口服務器的  一個是從站集線器的
wwm_635
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 381 點
下載積分: 82 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2025-01-08
最后登錄: 2025-04-23
查看wwm_635的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-01-16 17:17
謝謝@小八哥