我真的不會啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 134 點
下載積分: 289 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2025-04-26
查看我真的不會啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-13 20:35
大佬們,現在有一臺設備,如果模組在運行中,突然報警,然后復位再啟動之后,伺服還是不會動,需要停止在啟動,或者打手動在啟動才會繼續動,可以從哪些地方查呢
我真的不會啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 134 點
下載積分: 289 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2025-04-26
查看我真的不會啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-13 20:38
或者就是有啟動信號了,伺服不動,停止啟動又動了
氟化氫丶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 138 點
下載積分: 1237 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2023-02-22
最后登錄: 2025-04-18
查看氟化氫丶的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-17 08:58
會不會是這種情況,啟動之后置位了一個變量,這個變量的常閉串聯在啟動之前,而停止、切換手自動和程序流程正常走完都可以復位這個變量,復位按鍵沒有寫復位這個變量。
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 606 點
下載積分: 644 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-04-25
查看最好的控制的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-17 09:44
可能是你的啟動信號是上升沿的,報警沒有復位這個信號
看看伺服控制塊就知道了,這個不會是伺服本身的問題,都是寫的控制程序的問題