一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11758 個
工控威望: 19152 點
下載積分: 13915 分
在線時間: 2762(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-15
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-14 11:30
精度漂移問題,需要借助軟件來修正了