上位機用HSL與三菱FX5通過SLMP通訊,通訊接通了數據也傳送正常。但是這個連接建立的時間太長了,要幾秒鐘,客戶不認可。
后面問了一下是TCP協議的ECN功能導致的,上位機關掉ECN功能就可以,或者PLC要開啟ECN功能就可以。但是PLC這邊沒找到這個功能設置的地方,上位機試過,關閉ECN功能確實快,毫秒級別就建立連接了。
但是客戶的服務器不能關閉ECN功能,有辦法讓PLC具備ECN功能嗎?或者還有別的辦法沒有?求助
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
應該P(yáng)LC不具備
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-24
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
PLC不支持,所以首次TCP會卡9秒,連接失敗后會進行重試,重試兩次后會關閉ECN再試,默認重連3s,所以卡9秒。話說為啥不能關閉,這功能沒見過有人用過
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1810 個
工控威望: 2072 點
下載積分: 2728 分
在線時間: 2233(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-24
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 7天前
你客戶幾秒鐘都接受不了,你做這單生意有你受的。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-24
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 7天前
過一層交換機?需要具備拆包能力的交換機,比如帶三層管理的,可能有用~
海洋ace
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 58 點
下載積分: 96 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-12-12
最后登錄: 2024-12-23
查看海洋ace的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 7天前
如果單單是普通的交換機是沒有用的,這邊試過了?赡苡幸恍┚W(wǎng)關可以做到,但是沒找到。所以上這里求幫助了,幫忙推薦一下