我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 12天前
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
伺服1接脈沖Q0.0,,,2接Q0.6,,Q0.5使能伺服,程序監控正確,但是PLC無脈沖輸出,    Q0.0各Q0.6指示燈沒反應,各位大神幫忙看看指教一下。!在工藝對像里調試正常,是我程序不對??
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6846 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-24
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 11天前
q0.6換成Q0.1
我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 5天前
更換了還是不行,,,工藝對象里調試可以,程序不行
我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 5天前
MD12更改成100.0可以了,就是不知道原因
相約秋天
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 54 點
下載積分: 298 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-12
最后登錄: 2024-12-24
查看相約秋天的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 5天前
高手。。。。。。。。。。。