lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 71天前


變頻器沒有報警,但是也無法啟動,監控R2參數,提示缺少STO端子,變頻器的控制單元我恢復了出廠設置,還是不行,還是無法啟動變頻器,切換到HAND手動模式,按下運行鍵也是沒有反應,大家有沒有遇到過,這是什么原因?qū)е碌哪,這種控制單元能不能刷OS系統,是哪里原因呢,謝謝大家


暴躁小白兔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 198 點
下載積分: 4387 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-12-20
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 70天前
STO端子通常是指安全轉矩關斷(Safe Torque Off)功能所需的接線端子,它是一種安全功能,用于在緊急情況下迅速切斷電機的轉矩輸出,以確保機械設備的安全停止。以下是STO端子的一些關鍵信息和應用要求:

技術規范:STO端子通常需要滿足特定的電氣和機械規格,例如,輸入電壓范圍、功率消耗、最低電壓上升幅度等。根據西門子的資料,STO端子的技術規范包括數量為1(選件)、規格為類型2,符合IEC 61131-2標準、功率消耗為150 mW、最低電壓上升幅度為1 V/ms等
。

接線要求:STO端子需要通過安全繼電器或急停按鈕等安全裝置進行連接,以確保在緊急情況下可以迅速切斷電機的轉矩輸出。例如,西門子V90伺服驅動器的STO功能通過X6端子實現,需要將急停按鈕或安全繼電器的常閉觸點連接到STO端子
。

安全功能:STO端子是實現安全轉矩關斷功能的關鍵部分,它允許在不切斷電源的情況下迅速停止電機的轉矩輸出。這種功能通常用于防止機械設備在緊急情況下意外啟動,從而保護操作人員的安全


維護和測試:為了確保STO端子的功能正常,需要定期進行維護和測試。這包括檢查端子的連接是否牢固、電纜是否受損、電氣功能是否正常等。如果發現問題,需要及時進行維修或更換
。

電纜和端子要求:STO端子的電纜和端子需要滿足特定的規格要求,例如電纜的截面積、最大長度、屏蔽和雙絞線的要求等。端子的額定電流、線徑范圍、剝線長度等也有明確的規格要求


應用示例:在實際應用中,STO端子可以用于各種需要緊急停止功能的機械設備,如輸送系統、機器人等。通過STO端子,可以實現快速、安全的停止,減少意外事故的風險


總之,STO端子是實現機械設備安全停止的重要組件,需要嚴格按照技術規范進行安裝、維護和測試,以確保其在緊急情況下能夠可靠地工作。
------------------------------------------

一句話,變頻器的STO端子沒有條件ON(短接)起來
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(祈緣人)
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-12-21
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 70天前
    西門子的伺服是有短接片,這個G120變頻器沒有的。已經恢復出廠設置了,還報,估計是主控單元丟系統了,不知道能不能刷一下系統。。
    暴躁小白兔
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 4387 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2021-05-11
    最后登錄: 2024-12-20
    查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 70天前
    引用
    引用第2樓lzhpsky于2024-10-16 20:42發表的  :
    西門子的伺服是有短接片,這個G120變頻器沒有的。已經恢復出廠設置了,還報,估計是主控單元丟系統了,不知道能不能刷一下系統。。


    安全類型很低的話,你直接短接STO端子好了,又不一定要用短接片,適當?shù)膶Ь接起來也一樣啊。

    沒用過西門子的變頻器,模塊化設計的和普通變頻器區別有點大
    https://cache.industry.siemens.com/dl/files/119/109818119/att_1134988/v2/G120_Safety_fct_man_0223_zh-CHS.pdf
    [ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-17 10:57重新編輯 ]
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159013 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 67天前
    STO端子DI4/DI5短接;
    或者看參數r46.8確認缺少安全使能



    按此步驟改P9601.0為0禁用STO



    有個疑點就是你恢復了出廠設置它應該默認是0