我們廠的產品不能進水,生產中有用到冷卻水。我們就想在冷卻水的進出水管各加個流量計,如果出水的流量小于進水流量,那就是漏了。就是沒這么搞過,不知道行不行。大家有沒有做過類似的案例啊?
暴躁小白兔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 198 點
下載積分: 4387 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-12-20
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-03 15:14
你的想法挺6
但我覺得即便沒漏水,進水口的流量也不等于出水口的流量

有沒有漏水,不能直接上漏水檢測器嗎?
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 632 點
下載積分: 1677 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-12-24
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-03 15:18
引用
引用第1樓暴躁小白兔于2024-09-03 15:14發表的  :
你的想法挺6
但我覺得即便沒漏水,進水口的流量也不等于出水口的流量

有沒有漏水,不能直接上漏水檢測器嗎?

是的,現在漏液檢測的傳感器很多。不過條件允許的話也可以加上流量計測試下,看效果怎么樣。
工控人1號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 117 點
下載積分: 592 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2019-07-12
最后登錄: 2024-12-23
查看工控人1號的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-03 16:51
1、你的想法非常有理想
2、我覺得你更像老六,生活簡單又喜歡瞎想一些不切實際東西
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 400 點
下載積分: 299 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-12-16
查看lizhihua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-09-03 17:15
你這個想法挺好,
小帕吉
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 1812 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2023-03-06
最后登錄: 2024-12-25
查看小帕吉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-09-04 08:06
看你這段話就是完全不懂設備也沒有接觸過現場的感覺。
引用
引用樓主一曲飄零于2024-09-03 13:58發表的 漏水檢測的方案 :
我們廠的產品不能進水,生產中有用到冷卻水。我們就想在冷卻水的進出水管各加個流量計,如果出水的流量小于進水流量,那就是漏了。就是沒這么搞過,不知道行不行。大家有沒有做過類似的案例?
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-23
查看cooovl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-09-04 08:37
這個想法不錯
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-09-04 08:52
引用
引用第1樓暴躁小白兔于2024-09-03 15:14發表的  :
你的想法挺6
但我覺得即便沒漏水,進水口的流量也不等于出水口的流量

有沒有漏水,不能直接上漏水檢測器嗎?

是擔心攪拌鍋的冷卻水通過機封漏進鍋里,這種地方也能裝漏水感應器嗎?
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 173 點
下載積分: 566 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2024-12-25
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-09-05 00:38
負壓供水,有洞也只會吸空氣。有需要的話,可以提供實施方案