劃水人
。。。
級別: 略有小成
|
現在是四個比例閥來控制四路液壓油壓力,開機運行沒有問題,運行到6 7個小時,壓力就會波動,壓力差大了就停機了, 運行6-7小時出問題是程序有問題嗎,還是外部設備問題 |
---|---|
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
比例閥模擬量有干擾,用PID閉環反饋控制會準一些,線要單端接地抗干擾。 |
---|---|
|
劃水人
。。。
級別: 略有小成
|
今天換了屏蔽層的線,還是一樣,時間久了就波動一下 |
---|---|
|
劃水人
。。。
級別: 略有小成
|
老板說先排除電氣問題 |
---|---|
|
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
|
你的放大器用的是什么? |
|
---|---|---|
|
劃水人
。。。
級別: 略有小成
|
dong chi |
---|---|
|
劃水人
。。。
級別: 略有小成
|
目前測試的結果,比例閥開度40,壓力16000,然后過段時間,這個時間可能是3-4,5-6小時,然后壓力就會開始波動,突然降或者升 |
---|---|
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
改成PID控制就好了,用PI比例積分參數就能搞定,很平穩。 |
---|---|
|
electric
級別: 略有小成
|
做個表格監控壓力變化,根據變化情況找出問題對癥下藥就好了。正常來說,能運行6-7個小時,硬件基本不會有什么大問題 |
---|---|
|