3U的主機,加FX3U-232-AD,加FX3U-4AD-PT-AD   模塊只接了24V,沒有加溫度傳感器,現在4個通道都顯示2550.奇怪。有大神看下嗎
tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1085 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-10-29
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-08 15:51

暴躁小白兔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 190 點
下載積分: 3489 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-11-07
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-08 16:01
2550不是PT測量的上限值嗎?現在是斷線狀態,you know
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-08-08 16:07重新編輯 ]
tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1085 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-10-29
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-08 16:16
那就是正常的,是吧
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-11-07
查看congrikunge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-08 16:34
你接上傳感不就知道了
tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1085 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-10-29
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-08-08 16:47
接上一路,當前變?04
是有變化的
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-07
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-08-08 20:51
你沒接傳感器所以是這樣的
tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1085 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-10-29
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-08-08 21:33
好的,謝謝各位了