• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 244 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-11-07
查看八非特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-05 18:55
現在用PLC發脈沖控制步進電機在上下限位之間往復運動,但是用個一個星期左右步進驅動器就會損壞,表現的現象是電源指示燈不亮,單獨接開關電源指示燈也不亮,而且開關電源會短路保護,給的輸入電源是48V電源,PLC使用的指令三菱的相對定位指令DRVI和可變速脈沖指令PLSV,和這個不知道有沒有關系,請各位大師指教指教!感謝!
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 244 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-11-07
查看八非特的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-05 18:55
已經壞了2個驅動器了
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1566 個
工控威望: 6988 點
下載積分: 31183 分
在線時間: 905(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-11-07
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-05 21:14
換個別的品牌的驅動器試試
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-05 22:40
步進驅動器選小了吧。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6309 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-11-07
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-06 07:46
不匹配吧?
electric
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-05-23
最后登錄: 2024-11-07
查看electric的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-08-06 08:12
要么不匹配,要么超負荷,把壞的設備寄回去給廠家檢修就知道結果了
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113519 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-08-06 08:16
可能負載過大,電機功率選小了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 60 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-11-05
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-08-06 08:20
脈沖口的限流電阻有沒有,會擊穿里面的光耦,導致燒壞驅動器。別問我原因,因為下面人接線忘串電阻壞了好幾個了
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5655 點
下載積分: 3194 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-08-06 08:35
你把電壓換成24v的試試
未來代碼俠
未來已來,與AI同行。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 865 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2023-05-11
最后登錄: 2024-10-16
查看未來代碼俠的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-08-06 08:35
步進電機驅動器損壞,尤其是短時間內頻繁發生,通常與幾個關鍵因素有關,這些因素可能與PLC的控制指令使用不當、硬件配置、電源管理或電機驅動的負載條件有關。根據您描述的現象和使用情況,我們可以分析以下幾個可能的原因:

1. **過載或過熱**:步進電機在往復運動中可能遇到高負載,導致電機和驅動器過熱。長時間的高負荷運行可以超出驅動器的散熱設計極限,從而損壞驅動器。

2. **電源問題**:48V電源如果存在電壓波動或不穩定,可能會對驅動器造成損害。電源指示燈不亮且電源短路保護,可能表明電源本身有問題,或者驅動器內部的電源管理電路受損,這與PLC指令直接關系不大,但電源問題可能由PLC高速脈沖輸出時的瞬時電流需求引起。

3. **脈沖頻率過高或不規律**:使用DRVI和PLSV指令時,如果設置的脈沖頻率過高,超過了步進電機和驅動器的設計極限,或者脈沖信號不連續、有干擾,可能導致驅動器過載或工作異常。

4. **細分設置不當**:細分設置影響電機的平滑度和精度,錯誤的細分設置可能增加電機的電流需求,導致驅動器過熱。

5. **電氣干擾**:高速脈沖信號可能產生電磁干擾,影響驅動器的正常工作。確保PLC與驅動器之間的信號線有良好的屏蔽可以減少這種影響。

6. **限位保護機制**:上下限位的檢測和處理邏輯如果設計不當,可能導致電機在達到極限后仍嘗試運動,產生過力矩,進而損壞驅動器。

解決策略包括:
- 檢查電源穩定性,確保電源質量符合驅動器和電機的要求。
- 降低脈沖頻率,確保其在驅動器和電機的規格范圍內。
- 確認電機和驅動器的冷卻是否足夠,必要時增加散熱措施。
- 檢查并優化PLC程序中的控制邏輯,確保沒有長時間的高負荷運行。
- 確保電氣連接的屏蔽和接地良好,減少干擾。
- 審查細分設置,確保與電機特性匹配。
- 實施硬件級的限位保護,避免電機超限運動。

如果問題持續,建議詳細檢查硬件連接和電源條件,并考慮咨詢專業工程師進行系統評估。
智慧引領未來,創新改變世界。 AI回答僅供參考。不對也不改。。
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1875 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-06
查看li19930121的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-08-06 08:39
跑一兩個小時,電機熱減小電流。發熱依舊電機選型小了。
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 244 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-11-07
查看八非特的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-08-06 10:04
感謝各位的回復,現在壞的已經發回給廠家了,等廠家檢修的結果再看看
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go