小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-26 21:09
測熱風筒的電流,如下圖。

功率因數為0.42時,電能表測得電流1.73A,萬用表測得電流3.4A,兩者相差近1倍。當功率因數為1時,兩個表的電流接近相同。0.42功率因數時,到底是哪個電流正確?有大師知道嗎?請教一下,謝謝。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7791 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-24
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-26 22:17
有功功率,無功功率,視在功率?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-26 22:59
儀表顯示的是有功功率
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 217 點
下載積分: 4674 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看學無止靜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-27 10:21
根據圖上的適時顯示數據,多功能表的電流應當是準確的,
多功能表內部軟件能將測到的電流通過富里葉算法分離出基波電流.(標準正弦),同理也能算出功率因素.及有功功率.
Pact = 223.3*1.73*0.42=163W
你的欠薪表則不一樣了,欠薪表通常是按標準正弦電流設計的,
你的功率因素只有0.42,顯然要么系統有大的感抗元件,或有可控的換流部件,這些都會導致至大量的非線性電流(諧波電流),所以用一個測標準正弦波的表去測諧波電流顯然是不準確的.