冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 290 點
下載積分: 2636 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-11-06
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-25 09:40
伺服手冊上要求,當輸出回路為繼電器負載時,請務必接入續流二極管。否則可能損壞 DO 內部電路。
以前都沒有加續流二極管,如果加的話,
請問
1、怎么區分繼電器是否自帶續流二極管;
2、有自帶續流二極管的繼電器的型號嗎;
3、自己加續流二極管,用什么型號的?我看之前的帖子里說1N4007就可以的。
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 147 點
下載積分: 11761 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2024-11-07
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-25 11:07
有自帶續流二極管的繼電器,如歐姆龍的。
https://i-item.jd.com/10023720129314.html#crumb-wrap
好好學習,天天向上。
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 147 點
下載積分: 11761 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2024-11-07
查看wzbarley的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-25 11:23
這是施耐德中間繼電器的保護模塊。

RXM系列中間繼電器線圈如何選配防浪涌保護模塊?
https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA291348/
RXM中間繼電器保護模塊及其他附件如何選型?
https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA349002/
施耐德京東店
https://i-item.jd.com/5570579.html#none
好好學習,天天向上。
龍云浪?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-07
查看龍云浪子?主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-25 11:25
用1N4007就可以了,一個幾分錢,稍微折一下直接反向接到電源引腳。
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113519 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-25 13:24
對電源正負有要求的吧?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
jixzang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 576 點
下載積分: 3136 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-11-07
查看jixzang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-25 13:24
外觀可以看到,交流線圈沒有,直流線圈大部分沒有,有沒有的外加1個都沒問題。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11983 個
工控威望: 14391 點
下載積分: 35943 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-07
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-25 13:49
可以參考一下。
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-11-05
查看es_ice的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-25 18:54
引用
引用第4樓ljb6688于2024-07-25 13:24發表的  :
對電源正負有要求的吧?

必須有
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-25 20:43
引用
引用第4樓ljb6688于2024-07-25 13:24發表的  :
對電源正負有要求的吧?

肯定,接反短路
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/