樓主  發表于: 2024-07-09 11:39
圖片:
圖片:
今天看到群友分享的電氣原理圖,看到變壓器零線接地,之前大部分人沒這么做過。群友自認劃分兩個陣營
1、不應該接地:隔離變壓器本來就是起到隔離作用,如果接地,又重新引入了干擾源。只需要進行保護接地即可



2、應該接地:與其他電源等電位,萬一混用電源避免出現意外;同時還可以防止擊穿

大家怎么認為呢?
小志工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 150 點
下載積分: 977 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2024-03-01
最后登錄: 2024-10-29
查看小志工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-09 13:32
我所在的行業用大功率變頻器比較多,所以沒接過。但該不該接呢?
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 2277 點
下載積分: 3892 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-11-08
查看森利德的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-09 14:33
學習了   
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-08
查看1992sd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-09 16:00
這還不是隔離變壓器,是400/200的控制變壓器,
樓主留言:
控制變壓器零線需要接地嗎
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6349 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-11-08
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-10 08:07
學習了      
gsw2022
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 876 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2022-01-24
最后登錄: 2024-11-04
查看gsw2022的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-10 11:45
不接地
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-11-09
查看矽能工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-10 11:58


老外的控制電源都是這樣的,變壓器直取交流24伏,也是次級接地!
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-10 15:06
隔離變壓器次級端不能接地。
w12304888
w12304888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 872 點
下載積分: 167 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2022-09-08
最后登錄: 2024-11-08
查看w12304888的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-10 15:57
隔離變壓器不能接地,降壓變壓器要接地
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1756 個
工控威望: 1916 點
下載積分: 6952 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-08
查看goldage的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-07-10 21:52
隔離變壓器次級接地就是畫蛇添足
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2431 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-08
查看卓發智能的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-07-11 08:20
可以肯定的說,隔離變壓器線圈繞組是不可以接地的,什么叫隔離變壓器先搞清楚隔離二字。當然其外殼可以接地。
相信自我!
siyatu2001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 550 點
下載積分: 50879 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2024-11-08
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-07-11 08:27
標注PE應該是大地,一般這個地和其它的地不是一根接地線,和三相四線的地線還是有區別的
  • «