樓主  發表于: 2024-06-18 13:10
手上有兩臺變頻器,分別控制兩個電機,能通過什么方法讓著兩個電機按固定的齒輪比實現同步控制呢?

比如電機1運行在50HZ時,根據固定的齒輪比1:2,電機2自動調整到運行在25Hz的位置


沒做過類似的功能,不知道有什么辦法可以實現,不行的話就得上伺服了(主要是想用變頻器性價比更高哈)

gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3829 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-10-28
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 13:27
變頻器的模擬量輸入輸出能夠做到一個大概的吧,肯定是沒有伺服電機精度高
聯系電話15071699246,QQ296686949
未來代碼俠
未來已來,與AI同行。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 865 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2023-05-11
最后登錄: 2024-10-16
查看未來代碼俠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 13:30
使用PLC來采集變頻器1的頻率輸出,然后通過PLC內部的計算(將頻率除以2),將計算結果作為變頻器2的頻率設定值。

但是需要變頻器支持通訊協議(如Modbus RTU等),PLC通過通訊接口讀取和設置變頻器的頻率。
智慧引領未來,創新改變世界。 AI回答僅供參考。不對也不改!!
eee34w
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 126 點
下載積分: 6233 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2024-09-20
查看eee34w的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 14:01
考慮用類比輸出跟輸出做,可選擇調整主軸的輸出比例或調整從軸的輸入比例。
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-10-30
查看八非特的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 14:27
引用
引用第2樓小阿giao于2024-06-18 13:30發表的  :
使用PLC來采集變頻器1的頻率輸出,然后通過PLC內部的計算(將頻率除以2),將計算結果作為變頻器2的頻率設定值。

但是需要變頻器支持通訊協議(如Modbus RTU等),PLC通過通訊接口讀取和設置變頻器的頻率。

嗯嗯,用通訊協議是個不錯的方法,應該比手動調整好精準一點
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-10-30
查看八非特的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 14:28
引用
引用第4樓eee34w于2024-06-18 14:01發表的  :
考慮用類比輸出跟輸出做,可選擇調整主軸的輸出比例或調整從軸的輸入比例。

這種也要用伺服才可以吧?變頻器看手冊沒看到相關功能,看了三菱和臺達的變頻器手冊
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-10-30
查看八非特的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 14:29
引用
引用第1樓gzcjx555于2024-06-18 13:27發表的  :
變頻器的模擬量輸入輸出能夠做到一個大概的吧,肯定是沒有伺服電機精度高

是的,只使用變頻器還是有點難度
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 810 個
工控威望: 1869 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-10-30
查看li19930121的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 14:58
同步難做,實時調速可以
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 346 點
下載積分: 3720 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-10-28
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 15:00
電流檢測器LC33.pdf (678 K) 下载次数:34
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 367 點
下載積分: 974 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2024-10-30
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 15:09
如果是西門子變頻器 用通訊控制,可以直接改程這種模式
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 280 點
下載積分: 3219 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2024-10-30
查看sail88的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 20:49
難度大。。精度沒要求可以一試。。。。。畢竟軟件很理想,硬件很殘酷
eee34w
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 126 點
下載積分: 6233 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2024-09-20
查看eee34w的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 08:03
引用
引用第6樓八非特于2024-06-18 14:28發表的  :

這種也要用伺服才可以吧?變頻器看手冊沒看到相關功能,看了三菱和臺達的變頻器手冊


調整類比輸出或輸入的線性對應頻率,如主軸為0-10V對應0-60Hz,從軸設為0-10V對應0-30Hz。
如機構上沒有互相限制,加個編碼器來做追隨。
  • «