獨木馬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 105 點
下載積分: 506 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-10-19
最后登錄: 2024-07-16
查看獨木馬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-27 09:28
圖片:
用smart200做put/get通訊,監控數據一直報錯誤代碼,有沒有大佬幫忙分析一下原因
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 332 點
下載積分: 353 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2024-12-25
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-27 10:48
200smart沒用過,但是博圖里面用的話你先得將兩個PLC的允許PUT/GET通信打開,PUT/GET指令組態好地址,ID不要重復。然后PUT/GET指令的REQ得是上升沿觸發不能一直置1,而且得指令運行完才能開始下一次指令激活,再就是讀和寫的數據塊得真實存在且數據類型一致。這樣基本沒啥問題了。