jixzang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 575 點
下載積分: 2814 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-10-29
查看jixzang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-20 16:36
1511T的PLC配6臺V90,5臺定位1臺速度,其中有1臺從1200絕對定位到250,會先走到1313(機械限位位置)卡著,10秒左右才向回走。其它軸也是一樣控制,都沒出現類似問題,求解救。
sundca
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 88 點
下載積分: 2538 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-01-11
最后登錄: 2024-10-29
查看sundca的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-23 02:38
把這個v90和其他軸的對調下,看看其他軸是否發生。drive有問題很難講清楚的。你就用排除法吧。好在你不是一個軸。