樓主  發表于: 2024-04-18 10:56
威綸屏直接與變頻器modbus通訊,用EB8000軟件 “在線模擬” 的時候不會出現通訊故障。屏與變頻器硬件連接通訊的時候就時不時通訊中斷,怎么解決?
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13454 分
在線時間: 1115(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-25
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-18 11:28
感覺像是干擾啊,你換根兩芯帶屏蔽雙絞線試試,或者你換根6類網線,撥開只用里面兩芯接下試試
樓主留言:
我也怕有干擾,我用的雙絞網線
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 635 個
工控威望: 2306 點
下載積分: 2349 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-25
查看皮五的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-18 11:33
使用帶隔離的485轉換成232在接入觸摸屏
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1795 個
工控威望: 1957 點
下載積分: 7034 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-25
查看goldage的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-19 21:57
還是線的問題