偶是天寧寧
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 94 點
下載積分: 455 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2023-12-10
最后登錄: 2024-09-24
查看偶是天寧寧的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-05 08:16
使用中達優控觸摸屏,
只要選好輔助繼電器編號,
控制三菱PLC很簡單,
怎么信捷就不行呢?
看不到哪里還有需要設置的地方。
還有按鍵屬性設置,ON和OFF狀態顯示,
也比較繞,找不到OFF狀態圖片。
按下去只會顯示ON,僅僅是亮度不同而已。
謝謝

矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-11-05
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-05 09:48
工程管理器下,COM口設定,把“連接服務”右側小框內"MITSUBISHI三菱"換成“THINGET信捷”
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
偶是天寧寧
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 94 點
下載積分: 455 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2023-12-10
最后登錄: 2024-09-24
查看偶是天寧寧的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-05 11:12
沒錯啊 文件 系統設置 設備 信捷 XC系列
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 12032 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-11-06
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-08 08:52
你用的按鈕是不帶燈的,換成指示燈按鈕看看
設備 信捷 XC系列  指的PLC ,顯示器才是觸摸屏