樓主  發表于: 2024-01-25 20:26
圖片:
大神們,我伺服走的脈沖,光柵尺是ABZ相,現在伺服一開使能光柵尺讀數就不準確,接地都接了,屏蔽線都用了,還有別的解決辦法嗎?
另外,這個DI5濾波改了會對伺服系統有影響嗎,
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-11-13
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-25 21:30
直流電源分開用兩個或多個
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1763 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-13
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-25 21:48
光柵尺單獨隔離電源試一下
robert661122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 169 點
下載積分: 399 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-14
查看robert661122的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-26 09:08
光柵尺是否使用隔離線和伺服是否使用隔離線
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1878 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 11018 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-14
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-26 09:55
屏蔽線分開走 不能和動力線一起
zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 130 點
下載積分: 304 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2024-10-31
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-26 13:44
查到了是伺服CN1線的干擾,準備用磁環來抑制,除了這個方法有沒有其他辦法了
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2354 個
工控威望: 2783 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 1168(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-14
查看libin520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-26 18:38
伺服馬達開關電源。單獨整一個。
光柵尺用隔離電源。
磁環,怎么說。環境不好的話。裝也沒什么用。
如果用示波器測到有干擾源。對干擾源做文章還好一點。
我見過比較奇葩的上銀直線電機被雜波干擾。伺服使能開了。脈沖線走線,在線槽里被干擾。端子臺接頭那里也有干擾。有脈沖。馬達自己跑。直接監控控制器的脈沖能看到。往一個方向跑。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 989 個
    工控威望: 1145 點
    下載積分: 18344 分
    在線時間: 271(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2024-10-27
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-01-26 21:17
    引用
    引用樓主zzzzyy123于2024-01-25 20:26發表的 光柵尺和伺服產生干擾,如何消除 :
    大神們,我伺服走的脈沖,光柵尺是ABZ相,現在伺服一開使能光柵尺讀數就不準確,接地都接了,屏蔽線都用了,還有別的解決辦法嗎?
    另外,這個DI5濾波改了會對伺服系統有影響嗎,


    是不是交流接觸器或繼電器與伺服放大器同在一個電箱內?
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。