xin123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1862 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2023-05-12
最后登錄: 2024-11-07
查看xin123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-29 11:04
伺服控制電鋼 ➕壓力傳感器 ,目前控制方式 是位置➕壓力判讀, 控制流程 使用絕對定位到工件表面1mm位置 使用相對定位慢速下降 當壓力傳感器檢測到設定值就保壓(終止相對定位) 保壓結束相對定位回到零位置,可產品每次壓出的產品厚度不同 會相差0.3~0.1mm誤差,大佬有什么辦法 保證壓力又能保證厚度在0.01mm
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 1514 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-11-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-29 16:25
要分析誤差產生的原因,首先看伺服的定位重復精度好不好,是不是伺服本身的偏差。伺服系統沒有問題,要看你是什么產品,為什么確定的位置會產生薄厚不均,一般剛性很強的產品(硬度比較高的金屬之類的)不會這樣,如果硬度不高,彈性比較強,我個人認為你做不到誤差在0.1mm以下。