關于變頻器通訊,我以前沒用過485通訊控制變頻器, 我想問下,假如變頻器和觸摸屏做485通訊,當變頻器在運行時,通訊斷了,可不可以讓變頻器停止運行!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1935 點
下載積分: 113541 分
在線時間: 1930(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-27 13:18
啟停走硬觸點較好
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
vbzmyzhh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 100 點
下載積分: 3909 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2023-09-22
最后登錄: 2024-10-27
查看vbzmyzhh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-27 14:52
是的,走端子啟停最保險,但是項目要求只用觸摸屏控制啊
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5010 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-08
查看rafael的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-12-27 16:34
我還不知道觸摸屏可以直接控變頻器的,漲知識了   
不積跬步無以行千里
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 353 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-12-27 16:39
要看具體的產品是否支持,有的變頻器有這種功能,要求定時多久必須通信一次,否則進入故障狀態

應該是個非常基礎的功能,我用過幾百塊的山寨貨都是有這個功能的
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-12-27 20:17
大部分變頻器有這個功能,
通訊斷開后停止或者繼續運行。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1756 個
工控威望: 1916 點
下載積分: 6952 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-08
查看goldage的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-12-27 22:17
最保險的是開停用端子,轉速可以走通訊
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 2627 點
下載積分: 6558 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-11-08
查看琴島工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-12-28 10:12
掃描通訊超時,切換為端子啟停,或切斷變頻器電源
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-12-28 13:52
看品牌,安川的有,通訊中斷可選停止運行,默認繼續運行
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-11-05
查看hzl831018的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-12-28 15:33
我之前玩了一個觸摸屏與變頻器通信,變頻器有一個功能,斷開通信,變頻器自動停止運行,變頻器是匯川的
玉龍灰灰
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 74 點
下載積分: 3199 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-11-09
最后登錄: 2024-11-07
查看玉龍灰灰的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-12-28 16:09
變頻器通訊中斷后可以選擇故障吧,變頻器用改有個參數可以設置
vbzmyzhh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 100 點
下載積分: 3909 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2023-09-22
最后登錄: 2024-10-27
查看vbzmyzhh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-12-29 08:55
我用的臺川的變頻器,我就是沒有找到這個參數
  • «