樓主  發表于: 2023-12-08 10:15
三菱FX3U配的4AD-ADP溫度采集適配器,偶爾會出現量程超上下線的錯誤報警,而且時兩個使用中的通道一起報警!機臺上有兩臺0.75KW的變頻器,會不會熱電偶探頭和溫度探頭線槽共線槽引起的電流干擾,各位大佬有什么好的解決方法嘛。!謝謝了
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 3140 點
下載積分: 13282 分
在線時間: 1053(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-11-08
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-08 10:51
程序里判斷一下 超量程那組算出來的數 不要了,這樣行不行
樓主留言:
是那個D8268寄存器報警提示,數據是實時顯示的,基本上看不到量程溢出的瞬間,應該是閃一下就過去了,主要是報警時什么原因引起的。。
luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 13:33
三菱的溫度模擬量模塊確實很容易受干擾,建議單獨一個線槽,做好屏蔽。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 1514 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-11-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-17 10:24
模擬量的接地不要和變頻器,電機共地。好像有不少的案例。建議把一個通道的地斷開先試試