樓主  發表于: 2023-10-06 08:49
s7-1200 模擬量輸出模塊,-10~+10V的電壓模擬輸出,一個通道可以同時帶兩個設備嗎?
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 1877 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-08
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-06 11:38
可以,都用1200建議走通訊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(1920550222) 熱心助人!
    zhenzi917
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 3233 點
    下載積分: 1060 分
    在線時間: 284(小時)
    注冊時間: 2022-01-13
    最后登錄: 2024-11-08
    查看zhenzi917的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-10-06 11:53
    可以,用模擬量輸入輸出的,一進兩出的隔離安全柵就OK了