  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-12-16
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-22 15:20
各位大神,你們好!我現在有一臺施耐德ATV310變頻器拖動吸盤升降,因為之前的變頻器損害,更換一臺新的,現在的情況是:上升時正常,下降點動也正常,一旦連續下降,就會一直加速,變頻器頻率也會超過設定的50HZ,然后報警F025(超速故障),只有當設定頻率調整至低于15HZ的時候才能正常運行。我想請問各位大神,是不是我哪個參數沒有設對還是別的原因!跪求指導!
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-12-21
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-22 15:27
變頻器小,負載過重?
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-25
查看1992sd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-22 16:54
頻率設定到50Hz,變頻器全速驅動再加上負載自重作用,肯定越來越快,頻率設高了。
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-12-16
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-22 17:35
引用
引用第1樓yiyang1于2023-09-22 15:27發表的  :
變頻器小,負載過重?

換的同樣的變頻器,換之前是好的
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-12-16
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-22 17:37
引用
引用第2樓1992sd于2023-09-22 16:54發表的  :
頻率設定到50Hz,變頻器全速驅動再加上負載自重作用,肯定越來越快,頻率設高了。

還有相同的設備,設的也是50Hz,正常運行,更換變頻器之前也是好的,換的同樣的變頻器,不知道哪個參數不對
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 508 個
工控威望: 4195 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-25
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-22 19:13
制動電阻之類的參數設置應該不對,或者是沒有適配制動電阻
聯系電話15071699246,QQ296686949
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-12-21
查看yiyang1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-22 21:21
加減速時間過短
清水魚
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 882 點
下載積分: 6282 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2024-12-25
查看清水魚的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-09-22 23:13
設定最高頻率
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-12-16
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-09-22 23:30
引用
引用第7樓清水魚于2023-09-22 23:13發表的  :
設定最高頻率

最高頻率設高了之后,報警F008(剎車過快)
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-12-16
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-09-22 23:31
引用
引用第6樓yiyang1于2023-09-22 21:21發表的  :
加減速時間過短

加減速時間根據旁邊的相同的設備設置的
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-12-16
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-09-22 23:33
引用
引用第5樓gzcjx555于2023-09-22 19:13發表的  :
制動電阻之類的參數設置應該不對,或者是沒有適配制動電阻

更換的是相同的變頻器,剎車電阻沒換,量的和旁邊相同的設備用的剎車電阻阻值一樣
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 1952 點
下載積分: 114084 分
在線時間: 1962(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-25
查看ljb6688的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-01-25 10:38
施耐德變頻器。。呵呵。本身升降對變頻器要求很高的,參考電梯行業用的變頻器