• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-15 13:46
有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
你畫的彩虹
世間美好與你環環相扣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 391 點
下載積分: 130 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2021-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看你畫的彩虹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-15 13:50
瞬間啟動電流過大吧
企鵝:501144861 有問題互相談?備注工控人家園  愿世間美好與你環環相扣
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-15 13:51
電流過大,漏保復位開關會彈出來嗎
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2430 個
工控威望: 3018 點
下載積分: 10222 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-07
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-15 14:07
說明有漏電或短路故障
相信自我!
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-15 14:21
單獨啟動機柜沒有任何問題,兩個機柜一起啟動單獨開一個柜子的水泵有沒問題。就是兩個水泵一起開不到一分鐘就跳總漏保
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1294 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-11-01
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-15 14:27
之前遇到過每個系統都存在漏電流,加在一起超過了你的總漏保的漏電電流,你可以把漏保漏電電流換大。還有就是有些變頻器濾波設置會干擾漏電流
未來代碼俠
未來已來,與AI同行。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 865 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2023-05-11
最后登錄: 2024-10-16
查看未來代碼俠的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-15 14:36
把漏保用小木棍頂著,就不會跳了
智慧引領未來,創新改變世界。 AI回答僅供參考。不對也不改。。
linsinging
天明
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 1817 點
下載積分: 328 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2021-03-22
最后登錄: 2024-11-07
查看linsinging的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-09-15 15:03
樓上正解
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-09-15 16:19
問題描述清楚一些,幾個漏保多少A的,漏電電流是多少,泵功率大小,有必要接線也提供出來
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-09-15 16:26
引用
引用第6樓豬八戒于2023-09-15 14:36發表的  :
把漏保用小木棍頂著,就不會跳了


那就是將漏保用502給點上了
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 4482 點
下載積分: 3696 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-07
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-09-15 17:02
總漏保的不動作電流值過小
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 413 點
下載積分: 990 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-07
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-09-15 21:32
換成300ma的漏保
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go