樓主  發表于: 2023-08-09 11:34
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
伺服上電后進行JOD就報108報警
伺服狀態如圖按照手冊說明已經在待機狀態,但還是不行
之前使用QD77MS4也沒遇到過類似情況,請大佬幫忙看看是哪里問題。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11523 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-27
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-09 11:48
打三菱客服電話問,服務不錯的400-8213030
樓主留言:
已經解決了,報警只看了最新的,實際發生的報警時三個,先報限位報警(由于沒有進行限位和點動互鎖,后報108),由于正負邏輯選擇錯誤,修改后就正常了。
相信自我!
一只小豬ysg
智者寡言愚者善駁
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 1762 點
下載積分: 1876 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2018-02-06
最后登錄: 2024-05-21
查看一只小豬ysg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-09 14:22
啟動的條件:
1、軸狀態:待機或停止
2、CPU就緒:ON
3、ready信號:ON
4、全軸伺服:ON
5、停止信號:OFF
6、busy信號:OFF
7、速度大于0及急停信號ON、上下限信號ON
樓主留言:
已經解決了,報警只看了最新的,實際發生的報警時三個,先報限位報警(由于沒有進行限位和點動互鎖,后報108),由于正負邏輯選擇錯誤,修改后就正常了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mk自動化) 熱心助人!