用心回復
大道至簡
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-12-27
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-08 09:32
總結來看,S7-200系列PLC提供4個不同的基本型號的8種CPU,其接線方式也可大致分為6種:
1.CPU SR20接線

2.CPU SR40接線

3.CPU CR40接線

4.CPU ST40接線

5. CPU SR60接線

6. CPU ST60接線

除了CPU外,我們還需要了解200smart PLC的數字量輸入/輸出接線。
1.數字量輸入接線
S7-200 SMART的數字量輸入點內部為雙向二級管,可以接成漏型(圖左)或源型(圖右),只要每一組接成一樣就行。
圖左.漏型輸入接法 圖右.源型輸入接法
對于數字量輸入電路來說,關鍵是構成電流回路。輸入點可以分組接不同的電源,這些電源之間沒有聯系也可以。
對于大多數輸入來講,都是24VDC輸入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 輸入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V輸入。如下表所示:

2.數字量輸出接線
對于數字量輸出電路來說,關鍵是構成電流回路。輸出點可以分組接不同的電源,這些電源之間沒有聯系也可以。
晶體管輸出只能接成源型輸出(圖左),不能接成漏型,即輸出為24V。
繼電器輸出是一組共用一個公共端的干節點,可以接交流或直流,電壓等級最高到220V。例:可以接24V/110V/220V交直流信號。但要保證一組輸出接同樣的電壓(一組共用一個公共端,如1L、2L)。對于弱小信號,如小于 5V 的信號,需要自己驗證其輸出的可靠性。
繼電器輸出點(圖右)接直流電源時,公共端接正或負都可以。
圖左.源型輸出 圖右.繼電器輸出