我有一臺變頻器在沒有加減速有制動電阻的情況下直流母線一直在730-740之間,變頻器的放電電壓設置的是720V,導致變頻器報警,頻率波動。然后換了一臺變頻器直流母線保持在717-718之間,雖然沒有報警但是一直擔心。分析不出原因,請大神幫幫忙分析一下。
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3829 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-10-28
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-05 20:30
加制動電阻
樓主留言:
就是有制動電阻的情況下出現這種情況,制動電阻還燒過一次。
聯系電話15071699246,QQ296686949
20gm2018
機器人及其自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-04-25
最后登錄: 2024-10-27
查看20gm2018的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-05 23:26
一樓正解,電機發電反饋回電網了