樓主  發表于: 2023-05-21 16:45
圖片:
圖片:
V18博途軟件,S7-1200PLC,KTP1200觸摸屏,屏可以正常仿真,PLC仿真下載時找不到可訪問設備,PLC和屏在線連接下載都正常。殺毒軟件關了,防火墻也關了,還是不行。有哪位老師了解的指導一下,謝謝!
[ 此帖被lixianji_007在2023-05-21 16:53重新編輯 ]
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
donxlr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 91 點
下載積分: 881 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2021-06-14
最后登錄: 2024-10-30
查看donxlr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-21 17:05
你確定你要仿真?你用的PLCsim v18 還是advanced 5.0, 5.0這個不連接實物的話只需要plcsim 即可,不需要選擇tcp/ip,添加一個plc名稱 然后啟動start 然后博圖網卡選擇plcsim,理論上來講是選你圖片中這個,但是經常連不上,反而plcsim能連上  plcsim就更簡單了,直接在博圖界面直接啟動仿真即可,然后會自動提示你下載程序,當然,手動啟動仿真也可以下載程序,訪問點依舊是plcsim
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5483 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-10-25
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-21 17:17
圖片:
用的是PLCsim V18,仿真搜索不到可訪問設備,在線連接的話是可以。新建一個項目測試仿真也是找不到PLC。請問還有其它什么原因嗎?
引用
引用第1樓donxlr于2023-05-21 17:05發表的  :
你確定你要仿真?你用的PLCsim v18 還是advanced 5.0, 5.0這個不連接實物的話只需要plcsim 即可,不需要選擇tcp/ip,添加一個plc名稱 然后啟動start 然后博圖網卡選擇plcsim,理論上來講是選你圖片中這個,但是經常連不上,反而plcsim能連上  plcsim就更簡單了,直接在博圖界面直接啟動仿真即可,然后會自動提示你下載程序,當然,手動啟動仿真也可以下載程序,訪問點依舊是plcsim
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
qianwang0519
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 16218 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2021-12-06
最后登錄: 2024-10-31
查看qianwang0519的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-05-21 20:08
圖片:
從你的圖片上看是用的你用的PLCsim v18來仿真,因為你的通訊腏竭x的是PLC SIM Softbus。所以在你的PG/PC接口一般默認是PLCSIM。隨便說一下,一般用S7-PLCSIM Advanced 仿真時,PG/PC接口才選擇Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,且這個Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter虛擬網口要設置與PLC同網段。;另外S7-PLCSIM Advanced 仿真目前不支持S7-1200PLC的。
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-10-31
查看明維修的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-05-22 07:23
我也碰到過這個問題,V18的PLCSIM仿真大部分連不上,偶爾能連上的問題,自從安裝plcsim的SP1后就正常了,每次都能連上了。