各位大師:現用一臺PLC(帶網口)與2臺威綸通屏(帶網口)通信,3臺設備的IP設置在同一個網段(PLC:192.168.1.5  /A屏:192.168.1.2  /B屏:192.168.1.3) 。通信過程中2個觸摸屏經常會彈出畫面"Device No Response"設備無響應的對話框。請教各位是不是觸摸屏的系統設置中還有哪些沒有設置正確?
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1924(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-06
查看yangliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-02 11:48
如果將其中的任何一臺屏的網線拔掉,則PLC與另一觸摸屏能通信正常。
一笑而過
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 3830 點
下載積分: 3013 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-06
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-02 11:52
兩個觸摸屏分別鏈接PLC的端口是多少?是不是連一個端口上面了?
聯系電話15071699246,QQ296686949
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1924(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-06
查看yangliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-02 12:03
圖片:
站號與端口都分別設置為不一樣
一笑而過
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 3830 點
下載積分: 3013 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-06
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-04-02 12:14
圖片:
PLC的端口
聯系電話15071699246,QQ296686949
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8774 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-07
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-02 12:15
是什么PLC?FX5U的話,要設置對應端口,還要拖進2個SLMP設備

樓主留言:
是松下的PLC 帶網口
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1924(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-06
查看yangliu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-04-02 12:24
引用
引用第4樓gzcjx555于2023-04-02 12:14發表的  :
PLC的端口

請問2個屏對應同一個PLC時設置的端口應該不一樣嗎?
一笑而過
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-06
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-04-02 12:56
西門子1機2屏,正常通信,除了HMI的IP不一樣,其他都是默認設置,樓主把2個HMI的端口號、站號設置成一樣試試看     
樓主留言:
一樣的都試過,出現同樣的問題!
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看qcb8888的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-04-02 14:02
正在研究Smart line v4二塊屏和Smart 200通訊,目前也出現你所說的問題
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 2018 點
下載積分: 2485 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2024-11-06
查看qll72368的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-04-02 14:38
另一臺換個協議
樓主留言:
您好!能否詳解?謝謝!
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 2018 點
下載積分: 2485 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2024-11-06
查看qll72368的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-04-02 16:02
正常情況下,有的PLC只支持一臺1類主站,其它HMI做2類主站,或者換個通訊協議就不沖突了
thinkwy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 428 點
下載積分: 930 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2007-06-24
最后登錄: 2024-11-03
查看thinkwy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-04-02 17:00
西門子smart 200的支持8個屏
  • «