山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-31 09:21
如題,各位師傅,我想用兩個觸摸屏和一個plc485通訊,兩個觸摸屏作為從站,能夠讀寫plc嗎?比如在觸摸屏上控制電機的啟停或者在觸摸屏上向plc寫字數據?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 3267 點
下載積分: 2678 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-10-30
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-31 09:25
觸摸屏作為上位機,不就是干這個的嗎
另外觸摸屏應該是作為主站存在的吧。
小笨熊
雪峰山頂的怪?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 182 點
下載積分: 60288 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2010-04-23
最后登錄: 2024-10-29
查看小笨熊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-31 09:42
2個觸摸屏訪問一個PLC(或者同時訪問多個PLC,不是共享一根線但是觸摸屏與PLC是1對1或者1對多),2個觸摸屏只有一個為主一個是從,此時從站觸摸屏的數據是主觸摸屏的訪問刷新而不是直接對PLC進行操作,說白了就是從站觸摸屏的數據是通過主站觸摸屏達到間接跟PLC的通信
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1936 個
工控威望: 7483 點
下載積分: 162 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-10-24
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-31 10:45
學習學習
czz674613079@163.com
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4154 個
工控威望: 7519 點
下載積分: 14552 分
在線時間: 2812(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-10-30
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-31 11:05
PLC(從,485)——觸摸屏1(主,485,連接從屏可以其他端口或者就直接以太網)——觸摸屏2(從)
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2017 點
下載積分: 2283 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2024-10-30
查看qll72368的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-01 11:15
兩臺屏不能同時為主站,如果使用主從站,建議PLC做主,兩屏做從,PLC讀寫兩臺觸摸屏;
或者一臺觸摸屏做主站,另一臺和PLC做從站。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11957 個
工控威望: 14364 點
下載積分: 35629 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-10-30
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-04-01 13:11
可以,我試驗過。
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-04-01 20:14
以前我試過臺達的SA2,兩個屏幕,直接用485連接PLC,也沒問題,兩個屏幕一樣的,不做modbusrtu的話,好像不影響,