林家小四
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 328 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2019-05-19
最后登錄: 2024-11-05
查看林家小四的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-07 14:12
LD75控制步進電機絕對位置運動,自動運行過程中,當電機反轉的時候會多走一點,比如從50mm運行到10mm,脈沖個數沒問題,但是實際距離會走到9.98mm。然后再正傳的時候走的又是50mm。這樣子跑的次數多了就出現位置慢慢變大了。有沒有大神碰到過,怎么解決!
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1162 點
下載積分: 2822 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-03
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-08 15:30
把機械間隙考慮進去
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)