• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-22 09:59



除塵器程序.zip (388 K) 下载次数:219   
公司是外企,10年前老外寫的程序,就是一個除塵器的控制程序,除塵器有4個倉室,目前的工藝是只要其中任何一個倉室的壓差高于2000,就會停風機,現在公司要求呢,改為A B C D都為2000時停風機,由之前的并聯關系,改為串聯關系。但是這個程序用STL和FBD寫的,我實在看不懂,也無法轉換成梯形圖,我梳理了一下圖紙和IO地址,把差壓表的地址和觸摸屏停機值設定的地址,都寫到紙上了,大家下載這個程序看看,從哪里入手改程序,從FC5里改嗎?沒有看懂,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2023-02-22 10:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-02-22 10:44


    我想這個思路改下連鎖停機程序,新加一段比較程序,然后在舊的連鎖程序里,隨便串一個不用的M常開位,停用舊連鎖,啟用新連鎖程序,不知道這個方法可以嗎,F(xiàn)在找不到舊連鎖程序在哪里?
    monkey9
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 82 點
    下載積分: 708 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2023-02-06
    最后登錄: 2023-03-03
    查看monkey9的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-02-22 15:20
    跟著學習學習
    monkey9
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 82 點
    下載積分: 708 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2023-02-06
    最后登錄: 2023-03-03
    查看monkey9的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-02-22 15:21
    跟著學習學習
    bdmogui
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 297 點
    下載積分: 1217 分
    在線時間: 596(小時)
    注冊時間: 2013-10-12
    最后登錄: 2024-11-05
    查看bdmogui的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-02-22 15:50
    用交叉參考查Q0.5試試能能找到
    投湖自盡的魚
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 359 點
    下載積分: 1294 分
    在線時間: 298(小時)
    注冊時間: 2020-10-23
    最后登錄: 2024-11-01
    查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-02-22 16:57
    跟著學習學習。。。。
    xjynzlp
    你關注我一時 我關注你一世
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 592 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 2275 分
    在線時間: 1812(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2024-11-08
    查看xjynzlp的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-02-22 18:55
    這個程序部分是用STL寫的,由于涉及到一些零時變量、DB塊的作用,要想看到懂,必須結合電路圖才行,如果不牽扯技術問題,你可以發來一份電路圖(電路圖用掃描或照片也行)給我,我可以給你看看,360684677@qq.com
    聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-02-22 21:13
    10年了圖紙不全了,沒有幾張圖,點數不多,相關的地址,我寫到那個紙上了,觸摸屏有個報警停機設定值,我也寫紙上了,變頻器的啟動是Q0.5,4個差壓的地址我也寫紙上了。
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-02-23 00:11
    除塵器之前有4個倉室,之前的工藝是只要其中任何一個倉室的壓差高于2000,就會停風機,F(xiàn)在公司把除塵器改造了,就一個大倉室了,但是差壓傳感器還是在原位置上,目前要求是,改為A B C D同時為2000時停風機,由之前的并聯關系,改為串聯關系停機。
    liaohp
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 202 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2011-09-28
    最后登錄: 2024-10-31
    查看liaohp的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-02-24 16:28
    程序都被你自己寫好啦
    秋悲客
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 165 點
    下載積分: 640 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2011-12-28
    最后登錄: 2024-10-31
    查看秋悲客的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-02-28 11:24
    st一般就是處理計算和數據,和主要程序邏輯沒有關系,你搞清楚高于2000的那部分邏輯應該就能解決了
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-02-28 19:57
    我想刪除之前老程序里面的并聯停機程序
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go