樓主  發表于: 2023-02-11 08:53
如題求助大神們,計劃準備一個Q03plc做主控,和現場大概20臺FX5u做數據交互,我想請問設置好IP,用簡單cpu通信可否實現,是否會有延遲,因為數據交互量較大,擔心會有延遲?
另外,如果簡單CPU通信不行,用CCLink IE網線連接通訊(Q03用QJ71GF11-T2,F(xiàn)X5U用FX5-CCIEF),應該可以實現吧。
主要還是不懂簡單CPU通信和CCLINK到底有啥差異
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-11-03
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 09:42
簡單通訊最多只能64臺。
簡易通訊跟CCLINK的觀念是一樣的,就是可以接除了PLC以外的設備
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(龍城角斗士) 真誠感謝!謝謝解答
    投湖自盡的魚
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 359 點
    下載積分: 1294 分
    在線時間: 298(小時)
    注冊時間: 2020-10-23
    最后登錄: 2024-11-01
    查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-02-13 08:52
    建議還是用CCIEF通訊,簡單通訊這么多會有延時,容易丟包,三菱自己的千兆網比較靠譜
    樓上小王
    牛刀小試
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 455 個
    工控威望: 1277 點
    下載積分: 177 分
    在線時間: 98(小時)
    注冊時間: 2021-02-19
    最后登錄: 2024-07-16
    查看樓上小王的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-02-13 09:30
    到了10臺左右,延時挺嚴重的
    一心工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 241 個
    工控威望: 360 點
    下載積分: 1350 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2018-06-02
    最后登錄: 2024-10-30
    查看一心工控的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-02-13 09:55
    PLC之間通訊的智能網關,實施起來比較靈活,多臺不同品牌的PLC之間通訊都可以;
    最大支持8000字節,同等網絡質量和數據量時通訊速度同總線;
    案例和資料: PLC之間通訊案例.rar (2267 K) 下载次数:141