歐陸直流調速器不定時報反饋故障停機
故障測速電機電壓能隨電機轉速變化
請教什么故障原因
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1795 個
工控威望: 1957 點
下載積分: 7034 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-25
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-21 22:07
顯示是勵磁故障
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1810 個
工控威望: 2072 點
下載積分: 2728 分
在線時間: 2234(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-22 08:48
用電樞電壓反饋試試
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-22 12:12
請問可以屏蔽此故障運行不,屏蔽方法在哪個菜單
美麗家園
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 563 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2014-11-02
最后登錄: 2024-10-01
查看美麗家園的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-22 13:12
590測速反饋部分設置參數不對或者測速反饋板上反饋電壓值設置參數不對
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-12-25 16:55
正用設備,不定時出現報警,設置應該沒問題,測速電機110V2000轉,主電機1500轉 看設置板設置也對,現在是能屏蔽此信號報警嗎,
xianban7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 359 點
下載積分: 13080 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-12-25
查看xianban7的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-12-30 08:15
改用電樞電壓反饋,不用測速反饋試試
chzhuhai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-12-16
查看chzhuhai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-12-30 13:20
有離合器嗎?如果有離合器且維修過,一般就是離合器沒有調好,不同步了,簡單一點的話你可以給反饋一個假電壓,就是另外用調壓電源給它一個電壓,不是測速上得來的,就可以了。
心飛揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 92 點
下載積分: 4956 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2024-12-20
查看心飛揚的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-01-09 13:21
外部線路檢查完成后,接線端子測量反饋,如果電壓正常,估計電路板采樣和放大器電路元件有虛焊的可能