請教一下,

變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 2172 點
下載積分: 12234 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-11-13
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 16:49
按下面的電路圖接就行了,源型和漏型好像有個撥碼的,只要電壓不錯一般不會燒,內部有保護電路的
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-28 19:50
E740的變頻器PC端子接24+,正反轉高中低三個端子PLC漏型輸出,此控制方式無問題,項目已驗證!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-29 15:52
你把PC端和SD端當成內部電源的+和-就可以了,這個變頻器的輸入是使用雙向光耦的,漏型的COM端接SD,Y接信號端就可以了。
13287211171
三人行,必有我師?/div>
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 965 點
下載積分: 83 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2021-12-18
最后登錄: 2024-10-19
查看13287211171的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-29 17:25
我們這邊用的  PC沒接線   SD接個0V,輸出的Y接STF,如果需要高低速  就接一下就行了