xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2129 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-11 14:53
如標題所示,軟件做好之后與西門子1200做了網絡通訊,沒問題。

與現場西門子315-2PN通訊就是連接超時了。PLC的硬件組態里面的通訊參數也該了通訊數量,還是不行。

不知道是否跟硬件組態有關,是否缺少一個PC-STATION。

請玩過的大神指點一下,謝謝。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28595 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-12 12:24
二種vs沒用過
plc的tsap 機架號,槽號不一樣,
連接的目標是315,又去用1200測試,不是在做無用功么?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2129 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-12 23:29
315的pn口不知道是否也是基于s7通訊的。用1200的測試是基于s7的通訊協議。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guolibin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-20 13:55
S7協議連接S7-300和1200的唯一區別就是,300的槽號設置為2.