樓主  發表于: 2022-12-07 10:15
請教一下 德力西固態繼電器 輸入端沒有電壓,動作指示燈也沒亮,為什么輸出端有150V左右的電壓,這是繼電器壞了嗎
竹影清風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2024-09-24
查看竹影清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-07 10:21
請教前輩是固態壞了啊還是別的干擾問題
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11966 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-07 13:45
,你直接帶電去測量輸出端兩點,肯定有電位差。準確測量需斷開輸出端兩頭連線,萬用表測量輸出端有無短路即可
三人行者必有我?,擇其善者而從之
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-07 14:34
半導體是不能完全斷開的,接上負載有電流嗎
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 176 點
下載積分: 19522 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-10-19
查看anan13611的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-08 09:11
這種情況,建議用指針式萬用表或好的的數字表重新測測。
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 4699 點
下載積分: 784 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-10-31
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-12-08 16:12
就這個原因 我被電過。后來只要是SSR和SCR的主回路前端我都會串一組接觸器。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-12-08 16:26
可控硅都有漏電電流,你接個LED指示燈就知道了。