匯川伺服IS620N,PLCH5U-16A
同樣的程式,同樣的參數,設定同樣的距離,執行后走的距離不同;
第一批4臺機器未出現這種現象,第二批有1臺是正常的,另3臺2個軸所走距離是實際距離的6倍,3臺機都是相同的那兩個軸
是否驅動中有個對應倍數的參數呢?我換上正常機臺的驅動就正常了,
請教各位大神,問題出在哪里
回眸一笑zml
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 1010 點
下載積分: 1505 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-07-03
最后登錄: 2025-02-19
查看回眸一笑zml的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-03 16:21
看一下驅動器電子齒輪比是不是設定的一樣