說下我遇到的一個情況吧。
我得路由器地址192.168.0.1和PLC的默認地址重復了。用博圖可以搜到這個PLC,按“閃爍”也可以閃,但是在線訪問的時候就是你這種情況,啥也不顯示。PLC上的ERROR也閃。我還以為壞了。
后來我用了一個單獨的網卡不通過路由器,直接和PLC連接,把PLC的IP地址給換了。
換完地址之后再接到原來的網卡上,就沒有沖突了。
所以你現在的情況是不是也因為你的網絡里有其他的設備也用了192.168.0.10,博圖讀取這個地址的時候會出問題?