樓主  發表于: 2022-11-13 09:04
     FX5U的PLC加上擴展適配器的話,一共可以有,4路RS-485通訊,每一路都支持modbus通訊,問題是能否有倆個通道以上同時用來 做MODBUS通訊呢?

還是說一個PLC只能有一個通道做MODBUS通訊,這方面有沒有限制?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-13 09:57
只能用一個通道來做MODBUS,兩主,兩從,一主一從都不行
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2024-11-02
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-13 18:29
一個做主時讓另一個主不要發命令,反之亦然,應該可以。用數字量控制另一個主,或用通信
qq413647119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 100 點
下載積分: 2002 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-12-24
最后登錄: 2024-06-28
查看qq413647119的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-15 10:51
可以,沒有限制。使用協議支持。
hansir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 101 點
下載積分: 2010 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2021-09-17
最后登錄: 2024-10-29
查看hansir的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-16 11:12
可以,隨便你用幾個主站
朱少坤1101
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 76 點
下載積分: 447 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2022-11-09
最后登錄: 2024-05-07
查看朱少坤1101的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-11-16 14:32
硬件支持情況下,幾個通道就可以有幾個主站。