最近剛學習三菱的伺服,接到一個分道器項目,就兩個通道,卡在伺服往復動作這里了
不清楚怎么取一個參考點來確定伺服是否前進或后退,之后想到了一個辦法    ,
就是想先讀取伺服位置,用伺服的當前位置和每個通道的設定值作比較,如果相等就將下個通道的脈沖傳送給伺服指令,不相等就不動作,想知道這樣可行不可行。

附件: QQ瀏覽器截圖20221031153017.zip (40 K) 下載次數:96
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-31 16:25
絕對定位;蛘哂靡粋M做標記。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
18168722527
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 151 點
下載積分: 689 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-06-25
最后登錄: 2024-11-03
查看18168722527的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-31 17:26
先要知道當前位置,再要知道目標通道,然后把目標用到的值傳給驅動器
用絕對定位就可以做了
三菱 信捷 歐姆龍 PLC 觸摸屏  MGSC  Pro-face   Eplan 15720884338
peterzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 269 點
下載積分: 233 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-07-26
最后登錄: 2024-07-31
查看peterzhao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-02 23:05
用絕對定位
隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 269 點
下載積分: 2769 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2024-06-26
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-03 09:48
這樣做可以,伺服在哪個位置都是通過位置對比做出來的。 最好在做個范圍,比如當前位置在設定位置±10脈沖以內相等。如果當前位置是接收的伺服編碼器反饋的數值,往往會因為機臺的震動等原因,會有幾個脈沖的波動。