  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 1519(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-11-08
查看塞外海島的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2022-10-28 23:39
從事技術工控級別的,會用就是了,理解也沒用,很多文化層次不夠理解不了,但不影響使用;從事嵌入式級別的,就要理解的通透了,要求不一樣
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 348 點
下載積分: 15736 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-11-06
查看曾姚王的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2022-10-29 08:41
透到哪種程度?會用!建議你看一下上位機與PLC通訊部分的代碼。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 884 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-11-06
查看flyfeky的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2022-10-29 09:06
試著理解一下,  可能會跟實際的理論有出入。

modbus  modbus tcp   都是各分站輪詢 , 和profinet  ethercat區別明顯,通信不具實時性。

Modbus協議需要對數據進行校驗,串行協議中除有奇偶校驗外,ASCII模式采用LRC校驗,RTU模式采用16位CRC校驗.
ModbusTCP模式沒有額外規定校驗,因為TCP協議是一個面向連接的可靠協議。

MODBUS 有兩種通信格式,RTU和ASCII ,是應用層的協議(OSI模型第7層),RS485 ,RS232 是物理層(物理電平端口),;

TCP是傳輸層協議(OSI模型第4層),同時包括了網絡層應用(第3層) 。

總結: MODBUS TCP  主要包括 應用層  傳輸層  網絡層及以下至物理層。 傳統modbus  包括  應用層  數據鏈路層  物理層。
[ 此帖被flyfeky在2022-10-29 09:17重新編輯 ]
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21582 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-08
查看rongbing的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2022-10-29 10:26
modbus通訊功能嗎不變,只是對應的地址不同,這個是要看第三方設備所支持的協議地址,和支持的功能嗎?
  • «