樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
unicn7
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 91 點
下載積分: 1511 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-08-21
最后登錄: 2023-11-11
查看unicn7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-07 18:04
星接啟動,降壓降流降功率。長時間運行,由于負載不變,那么電機必然超負荷運轉,必然會燒。7.5KW電機,正常運轉要求必須角接。只有功率小于3KW的電機才有可能允許星接運轉。