現有一個項目控制邏輯是:流水線體前端有3個工位分別掃碼并記下,流水線體末端同樣是3個工位3個掃描槍掃描,前端1工位的箱子就進到后端1工位去,2工位的就進到2工位去,3工位的就進到3工位去,如果前端沒有掃描到,后端掃描到了也不進任何工位。請教一下高手們給我一些建議和思路。掃描槍怎么與電腦連接存儲條碼數據供查詢?感謝感謝! |
|
---|---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
距離多遠啊 |
---|---|
|
出入門檻
級別: 略有小成
|
得問掃碼槍的供應商,一般都有專用配線 有些掃碼槍可以 通過MOXA和客戶數據庫連 |
---|---|
|
autoctrl
級別: 家園常客
|
轉成以太網,有這樣的智能網關模塊: 相關案例: https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/121099627 資料: 條碼槍-PLC-數據庫.rar (1844 K) 下载次数:38 |
---|---|
|
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
|
濟南有人物聯網模塊,這個還可以,串口轉以太網 我們公司用這個加掃碼槍,LabVIEW做數據追溯 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
掃描槍的通訊方式,232,485,Ethernet? 232,485可以用Ethernet轉接口,研華的EKI1524,moxa 5450 存儲可以工控機讀取,簡單一點直接用Kepware存入SQL數據庫, 高級一點用組態軟件做,可以查詢和存入SQL數據庫 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
還有一個問題就是 掃描槍的數據存儲在電腦里的同時還要與PLC通訊,PLC再線體尾端再次掃描條碼來判斷是1.2.3哪個工位掃描的物件,然后分揀到相應工位去,這樣子的。有什么好思路?謝謝各位! |
|
---|---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
|
在籍的傳遞。。。很簡單實現 |
|
---|---|---|
|