工廠設備博圖的版本太多,有V13、V14、V15、V16\V17,想把版本統一下,統一到V17,請問把V13的程序用V17軟件打開,之后再下載到原設備這樣可行嗎? 有什么風險嗎?
[ 此帖被13581965432在2022-10-22 09:08重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-21 13:24
好像17無法直接打開13版本的,
中間需要安裝幾個版本過渡打開才可以,
樓主留言:
我試過用16能打開14的,其他的版本沒試過,所以想問問17能不能打開13SP1的
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
幽幽de幽幽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 186 點
下載積分: 3401 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-11-05
查看幽幽de幽幽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-21 14:14
V13的不能直接升級 得先升到V13 SP1 才能用V17的軟件打開
樓主留言:
您試過嗎?
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 753 個
工控威望: 3139 點
下載積分: 13250 分
在線時間: 1050(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-11-07
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-21 14:22
能跨兩個版本打開升級程序,比如13可以用15打開成15
樓主留言:
我試過用16能打開14的,其他的版本沒試過,所以想問問17能不能打開13SP1的